L'adresse du Bar de la Forge est: http://couteliers.com Retour au forum, Derniers messages, Statistiques Archives des anciens messages du Bar de la Forge |
| ||
De: Jojo Date: 21-12-2006 à 08:26 |
||
Oui tu peux faire comme c'est ça, l'essentiel étant de mettre un disjoncteur thermique sur chaque machine pour protéger son moteur, ensuite tu vois ce qui t'arranges de faire pour les disjoncteurs. Le 30mA tu le mets en tete d'installation, de tout l'atelier, pas d'une branche, je ne vois pas l'utilité d'en mettre 1 sur chaque branche d'autant plus que ça coute cher (sauf si il saute souvent et que tu ne veux pas tout couper mais si il saute souvent il vaudrait mieux régler le problème avant qu'un accident arrive...) Pour tétrapolaire voila la définition du dico: tetrapolaire - adj. [Elec.] Caracterise une prise electrique a quatre bornes (generalement trois phases et le neutre). On ramène rarement le neutre sur une machine triphasée, c'est pas bon, mais tu auras sans doute besoin du 220 (!!) pour l'éclairage par ex mais de toute manière tous les différentiels sont tétrépolaires. Voili ![]() ![]() Réponse à ce Message | |